关于传感器与PLC联接的问题
dgiz
dgiz Lv.7
2006年02月27日 01:25:23
只看楼主

如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!

如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!

1140974723008.JPG

dgiz
2006年03月01日 22:24:36
22楼
我正在学这方面的知识.正好单位打算改造一台PLC控制的包装机!找他一下就解决了!我还是先试着自已慢慢摸着干.干中学吧!
回复
dgiz
2006年03月01日 22:32:48
23楼
谢谢你的回腹!
重量是定量的!不用改/电磁阀控制的是进出料的气缸。而料仓内装的是片状物!PLC系统检测分辩率达到0.03KG,因而滞后和冲击可以忽略!
回复
whjct
2007年09月19日 20:24:01
24楼
你能不能打包好给我们下载呀
回复
a107682262
2008年05月21日 22:42:38
25楼
二、电气连接方面
·传感器的信号电缆,不和强电电源线或控制线并行布置(例如不要把传感器信号线和强电电源线及控制线置于同一管道内)。若它们必须并行放置,那么,它们之间的距离应保持在50CM以上,并把信号线用金属管套起来。
不管在何种情况下,电源线和控制线均应绞合起来,合程度50转/米,
·若传感器信号线需要延长,则应采用特制的密封电缆接线盒。若不用此种接线盒,而采用电缆与电缆直接对接(锡焊端头),则应对密封防潮特别予以注意,接好后应检验绝缘电阻,且需达到标准(2000~5000M),必要时,应重新标定传感器。
·若信号电缆线很长,又要保证很高的测量精度,应考虑采用带有中继放大器的电缆补偿电路。
·所有通向显示电路或从电路引出的导线,均应采用屏蔽电缆。屏蔽线的联接及接地点应合理。如图2一9所示。若未通过机械框架接地,则在图2一9A处接地,但屏蔽线互相联接后未接地,是浮空的。
注意:有3只传感器是全并联接法,传感器本身是4线制,但在接线盒内换成6线制接法。
传感器输出信号读出电路不应和能产生强烈干扰的设备(如可”控硅,接触器等)及有可观热量产生的设备放在同一箱体中,若不能保证这一点,则应考虑在它们之间设置障板隔离之,并在箱体内安置风扇。
·用以测量传感器输出信号的电子线路,应尽可能配置独立的供电变压器,而不要和接触器等设备共用同一主电源。


回复
ttbaobao
2008年12月11日 16:05:57
26楼
电工老钟的问题图文并茂,问的好,我也是不太了解接线的方面的问题,而且我偏向用西门子的PLC,我只听说用个西门子的模拟量扩展模块,具体怎么接,这个信号如何采集,如何在S7-200中利用这个信号编程,都是我不会的,相信电工老钟也碰到了这个问题,如果不在具体单位实践,很难学到,为什么高人就不能给解决啊,比如也照个照片详详细细的为大家解决困惑的事情,针对性的解决。
回复
aike_2006
2009年04月07日 13:31:59
27楼
可惜这个帖子很多年了,不然我可以帮你们的
回复
hp20009
2009年04月12日 13:49:14
28楼
很是详实啊!以后多来看看这里啊
回复
z5674602
2009年09月06日 11:24:36
29楼
顶起顶起地鞥
回复

相关推荐

APP内打开