高压电缆由地面首层的开关房引至地下室的高压房,高压电缆应该怎敷设比较好??
高压电缆由地面首层的开关房引至地下室的高压房,高压电缆应该怎敷设比较好??
2楼
在开关房里面预留孔,在地下室用桥架走线,最通常的做法
回复
3楼
如果从技术上讲,可以先打孔,穿管,往下走的就叫电缆夹层了,。。。低压的可以用桥架。
从地区施工来讲,看高压供电方案、、、,要是方案没写,约供电局电缆专工到现场查看,并给出施工方案。明白??
回复
4楼
在开关房地面预留孔,在地下室用桥架走线,但要注意电缆桥架的安装高度
回复
5楼
在开关房里面预留孔,在地下室用桥架走线,最通常的做法
回复
6楼
非常感谢楼上的宝贵意见。谢谢。
明白怎么做了/
回复
7楼
电缆竖槽下行,额,地下室里有高压开关柜没有?有的话电缆从桥架怎么进柜?还是走电缆沟?地下室没有电缆夹层吧?好像没有见过。。。:L
回复
8楼
高压房是什么?还是电缆夹层?不懂啊。
回复