请教盘厂各位专家
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2006年02月26日 20:43:42
只看楼主

现在在审一个6kV变电所的基础设计。该变电所需三组500kVAR的补偿电容器组。经计算需串联电抗器抑制励磁涌流。设计单位说串联电抗器很小,可以和电容器一起安装在同一面开关柜内!不知道行不行。这方面接触得少,只好请教各位了!

现在在审一个6kV变电所的基础设计。该变电所需三组500kVAR的补偿电容器组。经计算需串联电抗器抑制励磁涌流。设计单位说串联电抗器很小,可以和电容器一起安装在同一面开关柜内!不知道行不行。这方面接触得少,只好请教各位了!
免费打赏
ofc
2006年02月26日 21:08:21
2楼
可以,普通电抗器比一盒烟大一点.
回复
meng770205
2006年03月02日 20:15:15
3楼
没有问题的,电抗器不大,不过我们现在制作的电容柜内和放置电抗器,
回复
石大头
2006年03月02日 20:47:16
4楼



6KV的电抗器烟盒大??不会吧!!
回复
yhb2313
2006年03月02日 21:04:50
5楼


电抗器都放在电容柜内,

回复
jk_00
2006年03月02日 21:26:53
6楼


电抗器的取值需根据以致功能的不同而异.具体可参见标准.分3,5,7,9次谐波或以致过流.具一体功能需在原设计中说明.
一般情况下,电抗器和电容器安装在同一柜内.
回复

相关推荐

APP内打开