塑壳开关 自投自复
wlyjx
wlyjx Lv.2
2010年12月09日 20:49:05
只看楼主

有个问题想请教下大家:塑壳开关配电操且配失压线圈,可不可实现自投自复?能与不能原因!谢谢在家

有个问题想请教下大家:
塑壳开关配电操且配失压线圈,可不可实现自投自复?能与不能原因!谢谢在家
免费打赏
lhkmoving
2010年12月09日 23:04:34
2楼
这样是不能自投自复的
回复
scxdsinco188
2010年12月10日 03:26:22
3楼
仅是这些,不能实现自投自复.因为开关至少还要加辅助触点.塑壳开关配了电操机构,本身就可电动实现分合闸.加上失压线圈后的确会因失压而掉闸,具体如下:将失压线圈的线外引至开关的电源侧,当开关在合闸状态时,电源侧失电,则失压线圈动作,将开关跳掉.此时开关是跳闸状态,反映在电路中,是故障状态,而不是分闸状态的.至于实现自投,必须是一路电源开关失电且处于分闸状态才能投,而此时失电的开关状态却是故障状态,所以是不能投的.失压线圈会令开关处于故障状态,这样子跟开关保护跳闸后的故障状态无法区分,所以不能自投.
如要用塑壳实现自投自复,就不要失压线圈,可以用第三方的电压监测元件来实现,比如施耐德就有这样的,用来监测三相电压,无论是相序不对,还是电压过高,过低,都可以有触点输出,这样子,把该触点接入到电操机构的分闸机构中,就可以实现失电自动分闸,相应的,另一路开关自然就可自投了.至于自复,道理同自投.
回复

相关推荐

APP内打开