北京某大厦空调机房另一为北京房山区某空调机房[ 本帖最后由 zps98 于 2010-12-9 17:28 编辑 ]
北京某大厦空调机房另一为北京房山区某空调机房
[
本帖最后由 zps98 于 2010-12-9 17:28 编辑 ]
12楼
机房设计的还挺整齐,而却施工也不错呀。
回复
13楼
整体还可以:
建议:1、管道在进、出水泵处加泄水阀(25/32铜闸阀)
2、水泵进出口的蝶阀手柄朝向通道位置,便于操作、检修
3、所以水泵进出口的压力表安装位置不对(安装在有弯头位置),应在直管段
4、集分水器上建议设计采用蝶阀,便于操作人员操作。
回复
14楼
:lol :lol 楼上的建议不错,很适用
回复
15楼
不过分集水器,用蝶阀我觉得不如闸阀好调节流量
回复
16楼
:) 溴化锂主机冰水入管建议在加装移到过滤,蒸发器的铜管比螺杆机要细,容易堵住
回复
17楼
感觉施工外观质量还可以,不过保温再加强一些,外观再处理一下会更好的,还有想问一上,泵运行了吗?就检修?泵质量怎么样?
回复
18楼
回复15楼
其实闸阀也好、蝶阀也罢对于调节流量都不怎么适合;还有集分水器间没有平衡阀,一般不会有流量调节吧,就算有一般的运行人员也比较难掌握。
回复
19楼
这个我没接触过,飘过留下痕迹
回复
20楼
能否加上注释啊楼主?对于没有干过现场施工的给排水 设计人员来讲还是加上注释较好
回复
21楼
谢谢楼主,设备不少,好好看看了,谢谢
回复