空调机房给水及空调-原创图片
张工很牛
2010年12月09日 17:25:48
来自于工地图片
只看楼主

北京某大厦空调机房另一为北京房山区某空调机房[ 本帖最后由 zps98 于 2010-12-9 17:28 编辑 ]

北京某大厦空调机房另一为北京房山区某空调机房

[ 本帖最后由 zps98 于 2010-12-9 17:28 编辑 ]

P1030073.JPG


P1030075.JPG


P1030076.JPG


P1030077.JPG


P1030078.JPG


P1030083.JPG


P1030085.JPG


P1030086.JPG


P1030087.JPG


P1030088.JPG


P1030089.JPG


P1030090.JPG


照片 014.jpg


照片 015.jpg


照片 016.jpg


照片 017.jpg


照片 018.jpg

免费打赏
gemini_xu
2010年12月13日 10:08:28
12楼
机房设计的还挺整齐,而却施工也不错呀。
回复
w542131241
2010年12月13日 11:05:46
13楼
整体还可以:
建议:1、管道在进、出水泵处加泄水阀(25/32铜闸阀)
2、水泵进出口的蝶阀手柄朝向通道位置,便于操作、检修
3、所以水泵进出口的压力表安装位置不对(安装在有弯头位置),应在直管段
4、集分水器上建议设计采用蝶阀,便于操作人员操作。
回复
haosemi
2010年12月13日 16:33:54
14楼
:lol :lol 楼上的建议不错,很适用
回复
haosemi
2010年12月13日 16:35:08
15楼
不过分集水器,用蝶阀我觉得不如闸阀好调节流量
回复
haosemi
2010年12月13日 16:39:10
16楼
:) 溴化锂主机冰水入管建议在加装移到过滤,蒸发器的铜管比螺杆机要细,容易堵住
回复
寒冬
2010年12月13日 17:27:49
17楼
感觉施工外观质量还可以,不过保温再加强一些,外观再处理一下会更好的,还有想问一上,泵运行了吗?就检修?泵质量怎么样?
回复
w542131241
2010年12月13日 19:28:26
18楼
回复15楼

其实闸阀也好、蝶阀也罢对于调节流量都不怎么适合;还有集分水器间没有平衡阀,一般不会有流量调节吧,就算有一般的运行人员也比较难掌握。
回复
zhengwenchi
2010年12月13日 23:04:18
19楼
这个我没接触过,飘过留下痕迹
回复
liwangy
2010年12月14日 09:44:22
20楼
能否加上注释啊楼主?对于没有干过现场施工的给排水 设计人员来讲还是加上注释较好
回复
bbb-614179666
2010年12月14日 11:58:37
21楼
谢谢楼主,设备不少,好好看看了,谢谢
回复