大家消防系统采用变频装置的多吗?...
siceman
siceman Lv.12
2002年08月22日 09:15:16
只看楼主

message

message
sd
2002年08月22日 09:27:17
2楼
百年不遇,最好是手动。
回复
siceman
2002年08月22日 09:39:19
3楼
我现在投标的工程消火栓和喷淋的都是变频装置的!
回复
万开hjm
2002年08月22日 10:44:06
4楼
深圳头几年有少部分工程有用的,最近几年几乎没有用的了,随着对变频认识的深入,无论是甲方还是设计院都不会同意这样的方案.尽管现在变频在不断降价.事实就是这样.
回复
xghb
2002年08月26日 20:22:43
5楼
浪费阿.
回复
富兰克
2002年09月04日 14:49:32
6楼
应该较少了.其实用消防用变频也就是为了防超压,不存在节能之类的考虑.只要高规,低规强制使用高位水箱,变频消防的出路就不会有.我做消防常用微机智能控制工频泵来代替变频,性能满足,造价降低.
回复
talkabout
2002年09月04日 21:49:04
7楼
现在好象北方采用的不是很多,几乎没有了,不过在南方,如南京,武汉一些大城市还是有变频式的消防供水设备,也有消火栓和生活共用的系统,不过喷淋好象都是独立的,建议消防系统采用PLC控制的非变频系统,有简单的自动巡检就够了,不过控制系统完整性也很重要。
回复
jackyyu
2002年09月06日 16:10:26
8楼
好象没有,消防需要变频吗?
回复
autocadzzb
2002年09月18日 14:58:24
9楼
稳压泵可以用,别的就不一定了,假如业主。。。。。。。。。。。
回复
sunchenyi
2002年09月18日 15:27:22
10楼
不用变频
回复
q131427
2002年09月18日 19:37:31
11楼
本人用过一次,差点被骂死,后遗症很多。
不过当时是建设单位要求,
整个校区内生活、消防合用一套变频设备。平时变频二台用于生活给水、消防时用电磁阀切断各单体的生活管网。再多加一台水泵供消防出水。
现在想想漏洞很多。
不过《建筑给排水设计实例》(名字搞不清了,前些日子新出的书,建设部设计院编的,分两册)中有浙大院设计的温州殴海中学好象也是用这种做法。
回复