1级钢筋 d<25非抗震 C25 锚固长度 27d d<25 3级抗震 C25 锚固长度28d2级钢筋 d<25非抗震 C25 锚固长度32d d<25 3级抗震 C25 锚固长度33d3级钢筋 d<25非抗震 C25 锚固长度42d d<25 3级抗震 C25 锚固长度45d我是福建的 要求是3级抗震 有错错误的地方请大家指出来 谢谢!
1级钢筋 d<25非抗震 C25 锚固长度 27d
d<25 3级抗震 C25 锚固长度28d
2级钢筋 d<25非抗震 C25 锚固长度32d
d<25 3级抗震 C25 锚固长度33d
3级钢筋 d<25非抗震 C25 锚固长度42d
d<25 3级抗震 C25 锚固长度45d
我是福建的 要求是3级抗震 有错错误的地方请大家指出来 谢谢!
2楼
请大家教下我
回复
3楼
八度抗震要求的锚固是多少?
回复
4楼
锚固长度与设防烈度没有直接的关系,而跟抗震等级有关的。图集03G101-1上有。
回复
5楼
看看图集,认真研究一下好了!
回复
6楼
回复
7楼
一般:
一二级抗震lae=1.15*la
三级抗震lae=1.05*la
回复
8楼
没错了!就是03G101-1上的啊
回复
9楼
还是去买相关的建筑书记去看一下,与这样的回答,是可以计算的~~
回复
10楼
这个不是问题关键是施工单位会那样去做吗?我每天听到监理说锚固长度不够,我去问问他锚固长度是多少?他们都不知道,那就更别指望施工单位啦
回复
11楼
利益第一,钢筋工为了省钢筋当然会"缺斤少两"锚固长度肯定不会象规范的那样,一是一,二是二,那还干个鸟呀,
质检员也是睁一只眼闭一只眼 ,更不要指望监理,有钱啥事都好办,哎,现在的建筑行业太不规范了,,
,
我所在的施工单位还是一级资质呢,我想其他的建筑状况也差不过呀,
到最后倒霉的还是老百姓呀,花了很多的钱,没想到买到的是一个垃圾,(危房)
个人意见
回复