变电站用的南自机电PDS761,最近一直报“母线失压”,明明三相电压都有啊,怎么回事?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-10 15:15 编辑 ]
变电站用的南自机电PDS761,最近一直报“母线失压”,明明三相电压都有啊,怎么回事?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-10 15:15 编辑 ]
2楼
南自,(不是男自)打错了
回复
3楼
高手快点出现:handshake
回复
4楼
是否看到装置上有三相电压?装置采集是否正确?
回复
5楼
三相电压为A:64.5 B:58.1 C:58.6
回复
6楼
以上读数是从保护装置上读取的吗?
如果不是保护装置上读取的,即本来电压正常,保护装置却读数不正常,就要查找保护装置电压回路的外部接线。
如果上面的是保护装置中读取的,那么应该是保护装置内部参数设定的问题。看看是不是把线电压和相电压搞混了!
回复
7楼
jjghjhgjhgjhgjhghhjhj
回复
8楼
保护装置上电压正常的话,应检查装置内部那里的电压失压判断值设置是不是设高了。我说得和6楼意思相近。
如果以前都是正常的,最近才报,就从屏顶电压小母线----柜内端子排----装置端子排----这样检查下去,或者找块同样的带电压采集模块,换板子试试,可以查出是不是装置的插件有问题。
回复
9楼
进来学习下 刚开始弄微机继电保护
回复
10楼
你复归了没有?
回复
11楼
学习了,谢谢高手指点