请教一下发电机逆功率保护采集信号的问题
djjflove
djjflove Lv.3
2010年12月09日 08:38:04
来自于继电保护
只看楼主

各位前辈 ,请教一下发电机的逆功率保护问题,发电机逆功率保护取三相电压信号和一相电流信号,12MW的机组,逆功率保护不能投,一投就报警,装置是许继配过来的,接线是对方来人弄的,建完后当时没试,现在投不上,怀疑线是不是接错了?请问是电流方向取错了还是其它的什么原因?若是电流方向错了是不是交换一下就可以了?现在开机不敢试,并大网上了,还有两台机组也并着,怕全都搞跳了。

各位前辈 ,请教一下发电机的逆功率保护问题,发电机逆功率保护取三相电压信号和一相电流信号,12MW的机组,逆功率保护不能投,一投就报警,装置是许继配过来的,接线是对方来人弄的,建完后当时没试,现在投不上,怀疑线是不是接错了?请问是电流方向取错了还是其它的什么原因?若是电流方向错了是不是交换一下就可以了?现在开机不敢试,并大网上了,还有两台机组也并着,怕全都搞跳了。
免费打赏
djjflove
2010年12月12日 13:38:15
12楼
大哥,我单位没你说的这个玩意啊,怎么能用最简单的办法查出问题呢?
回复
djjflove
2010年12月12日 13:40:20
13楼
设置上看过了,应该没问题,现在不是投上报警而是投上了肯定跳机组!逆功率硬压板投着,软压板已经解除了,等查明原因了再投。
回复
djjflove
2010年12月12日 13:52:10
14楼

这个是装置上的接线图,请帮忙分析下
回复
zyz8438
2010年12月12日 18:59:01
15楼


还有电压回路也需要接入保护装置。但是光凭这种典型接线是无法判断是否接线错误的。如果你们没有相关设备,功率表总有吧。

回复
djjflove
2010年12月19日 08:00:55
16楼
谢了,研究中,等搞清楚的再发贴
回复
djjflove
2010年12月19日 08:20:14
17楼
大哥啊,六角图看不懂啊?以前没玩过,能不能解释一下啊?谢了。
回复
djjflove
2010年12月19日 14:07:21
18楼
这个是我按你给的那个六角图数据画的,不知道是否正确?另外,在IB的区域B点没有三条线相交,我取了三个点的中点,把三个点连成一个三角形,然后取的三角形的中点做的B点,不知是不是这样的?
回复
djjflove
2010年12月19日 14:08:11
19楼
这个是我画的,麻烦看看是否正确。
回复
djjflove
2010年12月21日 13:35:24
20楼
这几天怎么没人回答啊?
回复
zyz8438
2010年12月21日 14:34:26
21楼
你的图中只标出了Ia、Ib、Ic三相电流。虽然标出了Uab、Ubc、Uca的轴,但是方向和大小不知道。
回复

相关推荐

APP内打开