请教一下发电机逆功率保护采集信号的问题
djjflove
djjflove Lv.3
2010年12月09日 08:38:04
来自于继电保护
只看楼主

各位前辈 ,请教一下发电机的逆功率保护问题,发电机逆功率保护取三相电压信号和一相电流信号,12MW的机组,逆功率保护不能投,一投就报警,装置是许继配过来的,接线是对方来人弄的,建完后当时没试,现在投不上,怀疑线是不是接错了?请问是电流方向取错了还是其它的什么原因?若是电流方向错了是不是交换一下就可以了?现在开机不敢试,并大网上了,还有两台机组也并着,怕全都搞跳了。

各位前辈 ,请教一下发电机的逆功率保护问题,发电机逆功率保护取三相电压信号和一相电流信号,12MW的机组,逆功率保护不能投,一投就报警,装置是许继配过来的,接线是对方来人弄的,建完后当时没试,现在投不上,怀疑线是不是接错了?请问是电流方向取错了还是其它的什么原因?若是电流方向错了是不是交换一下就可以了?现在开机不敢试,并大网上了,还有两台机组也并着,怕全都搞跳了。
免费打赏
jackeone
2010年12月09日 15:24:24
2楼
你没看看装置里面的电动机的额定功率跟时间呀,是不是定值不对呀
回复
amdintellive
2010年12月09日 15:46:51
3楼
还是请许继的人来看看,没逆功率不行啊
回复
amdintellive
2010年12月09日 15:47:45
4楼
看看设定值,找图检查线路
回复
gujianming526
2010年12月10日 09:24:18
5楼
怀疑是定值的设置问题,逆功率投上报警很危险的,
回复
zyz8438
2010年12月10日 11:53:50
6楼
测一下六角图(现在有专门的仪器,很快的),对三相电压、三相电流的幅值和方向进行分析,看看是否存在接线错误!
回复
hsx_1974
2010年12月11日 11:34:45
7楼
看看逆功率定值跟时间?逆功率试验我每年都做,试验时要仔细观察,否则容易出事
回复
yaoguizhong213
2010年12月11日 22:45:39
8楼
老鼠说的对,看看向量图,看看接线,再由保护装置读读数和实际功率是不是一致,不要接错线就行。另外,投一台机的逆功率保护不会影响其他机组跳闸。
回复
冬天的雨
2010年12月11日 23:04:14
9楼
有可能就是电流方向反了,调一下电流方向就行了
回复
djjflove
2010年12月12日 13:36:11
10楼
请问这个是什么啊?不懂呢,能解释一下电动机的额定功率和时间是指的什么吗?我这个是发电机,不太明白耶。
回复
djjflove
2010年12月12日 13:37:09
11楼
我们分析的结果也是一致认为电流方向取错了,但还不敢确定。
回复