关于发电机的轴电压
whrdctwm
whrdctwm Lv.3
2006年02月25日 21:32:33
来自于电站工程
只看楼主

斑竹您好: 我刚安装了一台发电机,3000KW的小机组,启动调试是测的空载轴电压为0.2-0.3V,这数值是不是太小了.#4轴承座测的绝缘为20兆欧母. 请教请教

斑竹您好:
我刚安装了一台发电机,3000KW的小机组,启动调试是测的空载轴电压为0.2-0.3V,这数值是不是太小了.#4轴承座测的绝缘为20兆欧母.
请教请教
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年02月27日 10:39:52
12楼
励磁侧对地电压应该和轴电压相等,其值在6V左右.空载/50%负载/满载时其轴电压是增大的.
你都测量一下.
回复
zxydyzyh
2006年02月27日 10:40:47
13楼
通常这两个电压相等,如果相差10%以上表示绝缘垫绝缘不良.
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月27日 10:41:24
14楼
如果在50%负载时励磁对地电压非常小,估计就是励侧轴承座对地绝缘不好了.
回复
tianuu
2006年02月28日 19:09:06
15楼
用真空管电压表测。
回复
xren007
2009年09月09日 20:54:58
16楼
haohaohaishihao