一级负荷要双电源末端互投吗?
colo99
colo99 Lv.3
2006年02月25日 21:17:26
只看楼主

技术措施要求一级负荷要双电源末端互投。请问各位是怎么理解的。。

技术措施要求一级负荷要双电源末端互投。
请问各位是怎么理解的。。
免费打赏
tnazxc
2006年02月25日 22:59:43
2楼
-级负荷电源的双电源是由两个不同系统的市电或一路市电,-路自备发电设施组成,以市电和自备发电为例.要从市电配电房和带自启动功能的自备发电机出线柜;各自引出-专用电缆至双电源末端互投装置,以确保负荷在仃电时能往继续运行,
回复
fenglee
2006年02月26日 01:09:56
3楼
一个头疼的问题,请大鼻子来回答。
回复
ljs1399
2006年03月15日 21:22:07
4楼
只要在电源末端加双电源自动切换器就行.切换断路器必须4P.工程上简称ATS
回复
songzhj
2006年03月15日 21:31:02
5楼
国标中只强调消防负荷为末端自动切换,非消防一级负荷只是在技措中有双切的要求,在民用建筑中条件好的话可作。
回复
pizi007
2006年03月15日 21:50:19
6楼
重点是末端,如果不是消防设备应该可以在前端双切
回复
sxldq
2006年03月16日 08:15:06
7楼
请问楼上的,你指的前端是指什么部位呢?
回复
pxc139
2008年08月29日 22:51:50
8楼
一级消防负荷必须末端互投,非消防一级负荷只有措施有提末投,规范没有明确说明.
个人认为非消防一级可以前端切换吧.
回复
luchao104474
2008年11月05日 14:59:31
9楼
请问前端与末端有什么区别?哪种好?
回复
elc_xiaojia
2008年11月07日 14:07:25
10楼
一级负荷应设末端互投,二级及以上的消防也同样需要,我一般就是加双电源转换电器。
回复