本人在用天正给排水画喷淋平面图时,将管线和喷头画好后,使用“喷淋管径”命令。发现:执行完这个命令后,只是靠近喷淋干管(该与干管连接的喷头有356个)附近的的管道被标注好了管径,而离的远的没有标注好。开始时候本人分析可是管线中间有断开之处,但是经过仔细检查和核对,使用“喷淋管径”命令后,仍然不能完全识别,全部标注好。是不是喷头数量太多了?还是软件本身有bug 。 谢谢回答!!!!
说起这个事情,使我想起我开始和你遇到一样的问题,一样的想法。
说起来很奇怪,到现在还是没有搞明白,现在我没有遇见这样的问题了,究竟为什么我自己也说不清楚,可能那时软件的确有点问题?或者我的操作有什么地方不太对?
当时发了个帖子,为这个事情说了很多,后来就好了,几乎没有出过错,但是为什么好了,我到至今也说不出所以然。
还有问一句:你用beta4?
回复
3楼
一般这样的问题确实都管线没有接上喷头所致,喷头连上管线的话,管线应该是会自动在喷头处断开的(也就是一段一段的),你也可以把图切换到三维状态看看管线的连接情况。
另外,建议使用新版本。
回复
4楼
在下也遇到过,当时是发现有一很小短管,移动平面,删除短管后,正常!!!!!
回复
5楼
以前也有网友遇到类似问题,发过来图,经过研究,都是图纸有缺陷造成的,比如没有打断等等。如果你仔细检查过,仍然确信你画图没有问题,可以把图发给我看看。
sr@tangent.com.cn
回复
6楼
我也遇到这个问题~~请问楼主如何解决的~~~
回复
7楼
请问哪位知道怎么将喷淋管径的标注一下子去掉啊
回复
8楼
linjuexu 发表于 2013-3-18 11:35 请问哪位知道怎么将喷淋管径的标注一下子去掉啊删除标注命令。
回复