请教个问题,这个是一个自行车排烟通风的系统,由于排烟与通风风量相差很大,双速风机找不到,做了两个风机,我可以在静压箱这里这样分开么?阀门设置的对不对?

请教个问题,这个是一个自行车排烟通风的系统,由于排烟与通风风量相差很大,双速风机找不到,做了两个风机,我可以在静压箱这里这样分开么?阀门设置的对不对? 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
cc198506
2010年12月08日 23:41:46
2楼
对~阀门没有问题~只是,排风的轴流风井方向好像反了~
还有就是不明白为什么离心机接风井地方还有消声器?这个消声器没用的吧~~

[ 本帖最后由 cc198506 于 2010-12-8 23:43 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年12月09日 08:32:19
3楼
没有根本性问题。
建议平时风机采用离心风机箱,而排烟风机采用轴流风机。毕竟火灾状态下是没有噪声的要求。同理,如楼上所说,排烟风机的出口也是不需要设置消声器的。
回复
xfd831
2010年12月09日 16:01:42
4楼
好,谢谢楼上各位,风机出风口设置的消声器是借鉴了我们这里一个院(这个院在我们这里比省院还牛)的做法。看了楼上说的,感觉去掉也行。