语音进线电缆的选择问题
superdaya
superdaya Lv.4
2010年12月08日 11:37:10
只看楼主

一个比较大的工厂,采用综合布线,电话系统的交换机位于控制大楼,距离控制大楼1~3公里有十几个建筑物(每个大概需要10~40个电话).问题是:从控制大楼的配线架到各建筑物的配线架,语音系统的进线电缆应选择什么类型?是HYA的,还是5类大对数(距离好象有点远),还是光缆?

一个比较大的工厂,采用 综合布线,电话系统的交换机位于 控制大楼,距离控制大楼1~3公里有十几个建筑物(每个大概需要10~40个电话).问题是:从控制大楼的配线架到各建筑物的配线架,语音系统的进线电缆应选择什么类型?是HYA的,还是5类大对数(距离好象有点远),还是光缆?
免费打赏
a570172572
2010年12月10日 11:31:01
2楼
大于1000米,建议你用光纤!
回复
fengyachaop77
2011年01月13日 13:18:10
3楼
还是用大对数电缆吧,因为信息点不多,又是电话线,只是语音传输,不是网络不会影响语音信号的,用大对数电缆经济实惠。
回复
superdaya
2011年01月20日 15:46:18
4楼
明白了,谢谢你们的回复!!:victory:
回复
rfygh
2011年01月20日 16:55:21
5楼
还是用大对数电缆吧,因为信息点不多,又是电话线,只是语音传输,不是网络不会影响语音信号的,用大对数电缆经济实惠
回复
lina009
2011年03月01日 21:11:14
6楼
HYA的,还是5类大对数