问个问题,一级防爆区,我在现场屋里放了个配电柜,他们要求防爆,合理吗?
问个问题,一级防爆区,我在现场屋里放了个配电柜,他们要求防爆,合理吗?
2楼
如果该房屋处于防爆区域内,配电柜应该要防爆的
回复
3楼
正常工作时是否有易燃易爆气体产生?有的话就应用防爆的,另外,在主设备运行异常时有易燃易爆气体产生,也要用防爆的。
回复
4楼
为什么不合理,难道不该防爆么?
回复
5楼
一级防爆区是个什么概念?首先你要确实防爆区属于哪种类型,是粉尘还是气体,释放源的类型是什么,然后你在确定属于哪个区,最后选用适合的电气设备。去看看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。
回复
6楼
楼主:
这个工程的设计费,您,最好是还给人家!
不要轻易涉足爆炸危险环境的电气设计,很容易坐牢滴!
这钱,咱不要争啦!
回复
7楼
哈哈,这是我想问的。
另外,北极光说的对,没有防爆电气设计的知识,就不要涉足防爆设计了。
回复
8楼
防爆区域电气设备肯定用防爆的,并且防爆区域等级不同,防爆等级也不同。具体不太清楚,不过在煤矿干过几年,对防爆有点印象。6楼、7楼说的有理,不是随便干的。
管路、接线盒、开关、插座、灯具.、电话..........;包括临时使用的手电筒(当然,煤矿用的是矿灯;井下手机、电子手表不许使用)。
回复
9楼
“在现场屋里放了个配电柜”,是否在防爆区内?
防爆区域的定义:可能发生泄漏点向外15米以内为防爆区。
可能发生泄漏点:设备内介质为易燃易爆,可能发生泄漏点为设备的静密封点,如:阀门、法兰。全部焊接死的管道不算“可能发生泄漏点”。
回复
10楼
1区得用防爆的XL21柜了
回复