这个仓库把它定为仓库危险级3级合适么?
lgt_2
lgt_2 Lv.3
2006年02月24日 22:58:06
只看楼主

我现在正在做一个仓库面积12000平方净空高度8.3~9.5米用途:海关物流仓库采用自动喷水系统按喷规选用快速响应早期抑制喷头k=200货架高度 不大于6米 无遮挡最不利点压力0.50MPa开启喷头数12个喷头间距3米用水量90L/S(是否还需要放大一点)12000平方共分6个防火分区,用防火墙加防火卷帘门分隔。钢结构屋架加彩钢板墙屋面。配水管径最小应为多大谁有这方面的资料

我现在正在做一个仓库
面积12000平方
净空高度8.3~9.5米
用途:海关物流仓库
采用自动喷水系统
按喷规选用快速响应早期抑制喷头k=200
货架高度 不大于6米 无遮挡
最不利点压力0.50MPa
开启喷头数12个
喷头间距3米
用水量90L/S(是否还需要放大一点)
12000平方共分6个防火分区,用防火墙加防火卷帘门分隔。
钢结构屋架加彩钢板墙屋面。
配水管径最小应为多大
谁有这方面的资料
帮忙指点一下
水流指示器后用环网好计算还是枝状好计算
请指教


相关推荐

APP内打开