管棚+工字钢”支护的工程项目的工程结算
sch888
sch888 Lv.2
2006年02月24日 21:59:36
只看楼主

“管棚+工字钢”支护工程项目在工程结算时应如何处理,由于没有在施工现场干过,想知道采用管棚施工方法,钢管和工字钢是否在后段施工时能拆下来再用?水工定额《隧洞钢支撑》子目的型钢和钢材用量为1.13吨。如果能拆下来再用则在确定工程量时就要按实际发生的工程量计量,再套用定额才合理?请高手答复,在此表示感谢了!

“管棚+工字钢”支护工程项目在工程结算时应如何处理,由于没有在施工现场干过,想知道采用管棚施工方法,钢管和工字钢是否在后段施工时能拆下来再用?水工定额《隧洞钢支撑》子目的型钢和钢材用量为1.13吨。如果能拆下来再用则在确定工程量时就要按实际发生的工程量计量,再套用定额才合理?请高手答复,在此表示感谢了!
diaoh227
2006年02月25日 10:40:36
2楼
一般情况下,隧洞中用管棚和工字钢支护的地段都是地质条件差、出现塌方、断层等不良地质情况,支护后就作为隧洞的永久性支护的一部分,若要拆除,则只能算废品了,所以拆下来就不能再用了,只能卖废铁。一般我们算成永久性的工程量,不用拆除,在定额基础上作适当改动就可以了。
回复
sch888
2006年02月25日 12:06:29
3楼
谢谢你的答复!
  隧洞中用管棚和工字钢支护的地段都是地质条件差、出现塌方、断层等不良地质情况,支护后就作为隧洞的永久性支护的一部分,由于采用了管棚支护是否可以理解为能有效的控制塌方、断层等不良地质情况,从而达到减少的洞内土石方开挖量,或着说隧洞中用管棚和工字钢支护的地段不能再计算因地质不良条件而增加的洞内土石方开挖量?请高手答复,在此表示感谢了!
回复
diaoh227
2006年02月26日 10:08:58
4楼
一般不会减少洞内的土石方开挖量,因为采取的支护应在隧洞设计开挖线以外,不能侵占洞内结构尺寸线,支护是一种安全防护措施,是为了保护施工人员及设备的施工安全,也可以说支护是一种措施费。如果在不良地质段采用的支护是在结构尺寸线以内(因塌方严重引起而条件不允许时),则要扣除相应侵占的土石方量,若洞内衬砌尺寸不够,则要在此地段趋于稳定后,再进行侵占部分的修补(拆除及割掉支护),以保证结构衬砌尺寸。
回复
sch888
2006年02月27日 20:47:26
5楼
谢谢!
  如果采用了超前导空开挖,是否可以理解在计算隧洞石方开挖工程量是应要扣除超前导空开挖开挖部分所占的工程量?请高手答复,在此表示感谢了!
回复
csh670319@co163
2006年10月16日 17:09:30
6楼
“管棚+工字钢”支护工程项目,后期不能坼除,做为永久性支护的一部分,浙江省有专门的管棚定额,不能用水工定额《隧洞钢支撑》子目!!
回复
sch888
2006年10月21日 15:31:16
7楼
谢谢:可惜广东没有!