管道施工覆土深度不到500mm如何加固?
fanpeng1983
2010年12月07日 17:33:17
只看楼主

管道施工覆土深度不到500mm,污水管采用波纹管,填土完成以后需要采用压路机碾压,如何进行加固处理?

管道施工覆土深度不到500mm,污水管采用波纹管,填土完成以后需要采用压路机碾压,如何进行加固处理?
免费打赏
zjb1983926
2010年12月15日 15:10:31
2楼
可以用低标号砼和6个的钢筋做成一个方蹲就行了,造价也不是很高,但很有效果
回复
renqiang2000
2011年03月04日 01:13:08
3楼
当管道覆土较浅 管道的承载力较低 压实工具的荷载较
大 或原土回填达不到要求的压实度时 可与设计单位协商采用石
灰土 砂 砂砾等具有结构强度或可以达到要求的其他材料回填
为提高管道的承载力 可采取加固管道的措施
回复
wzjhome
2011年03月05日 20:04:34
4楼
这种情况在施工现场,最简单的办法可以用砂子回填,水沉实,提高其承载力。如果接近500mm灰土夯实也应该没问题
回复
jiangxi001
2011年03月11日 01:50:23
5楼
砂回填,水夯实,没有问题
回复
阿波土
2011年03月23日 14:30:49
6楼
可以上面搞砂石,素混凝土
回复
lftsgy
2011年05月03日 21:10:15
7楼
混凝土包管施工
回复
致命毒药
2012年02月21日 09:07:46
8楼
这个东西我们做的很多,最有效的办法就是采用混凝土包管,要是还不放心可以配点钢筋。