喷淋泵工作压力大于1.20MPa要分区吗
lxy126126
lxy126126 Lv.2
2006年02月24日 20:20:24
只看楼主

  在喷淋规范8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,是不是喷淋泵的工作压力大于1.20MPa是不是要考虑分区啊

  在喷淋规范8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,是不是喷淋泵的工作压力大于1.20MPa是不是要考虑分区啊
免费打赏
小小法师
2006年02月24日 23:31:49
2楼
压力过大,报警阀等附件会损坏,因些考虑要分区。
回复
runyuancompany
2006年02月25日 15:05:53
3楼
喷淋泵工作压力大于1.2MPa时要分区,否则消防系统的未端器件就会因高压而损坏。
回复
egg_3
2006年02月25日 16:17:13
4楼
是的要分区,压力过大要分区的
回复
lxy126126
2006年02月25日 17:32:54
5楼
要分区这到底是什么原因呢,是消防管材的承受压力要求,还是怕1.2MPa的压力损坏报警阀?
回复
tonghaoqiang
2006年02月25日 17:45:28
6楼
分区定为1.2MPa,据说是跟国外接轨定的(因),所以现在消防器材承压是没问题的,按此来生产的(果)。报警阀选用压力高的不就行了。
回复
taxun
2006年02月26日 19:12:43
7楼
应该分区
回复
znb321
2006年02月27日 10:07:09
8楼
主要考虑到报警阀组工作压力不能超过1.2mpa,管材是次要因素,管材可选择1.6mpa。
回复
lyh851228
2006年02月27日 22:56:34
9楼
应该分区!!
回复
秦加彬
2006年02月28日 09:49:36
10楼
我觉得压力过大应该分区,否则既是报警阀等能够承受较大压力,也会因压力过高而使故障率
大大提高。