一加工厂中把一个管道放在一个钢筋混凝土的构造柱上。10年后厂房改建把管子拿开几天后发现在钢筋混凝土构造柱中部有沿截面平行的横向裂纹。请解答这是怎么回事?
一加工厂中把一个管道放在一个钢筋混凝土的构造柱上。10年后厂房改建把管子拿开几天后发现在钢筋混凝土构造柱中部有沿截面平行的横向裂纹。请解答这是怎么回事?
2楼
这是混凝土徐变的原因。荷载保持不变,但是由于混凝土的徐变,混凝土的变形增加,而感觉没有徐变。钢筋和混凝土共同工作,钢筋由于混凝土的徐变,钢筋也缩短。钢筋的压力增大,而荷载保持不变,这样混凝土的应力减小。经过10年的徐变,钢筋受压增大,混凝土受拉因此产生截面平行的横行裂缝。
回复
3楼
我觉得是这样的,首先徐变以后,混凝土和钢筋应力重新分布,钢筋上的应力很大,混凝土上的应力很小。当把管道拿掉以后等于卸载了,钢筋上的受力突然没有了,钢筋伸长,钢筋的变形受到混凝土的限制。如果此时柱子的配筋率很高的话,可能使混凝土受到拉力过大,导致混凝土开裂。
不知道这样解释行不行?
回复