一电子厂 高度9米,按喷规6.1.1条不能设置闭式系统。那能不能按5.0.1A条按非仓库类高大净空场所设置?但5.0.1A没有列举厂房,都说的民用建筑,不知道如何把握? 如设置消防炮的话,那我的防火分区面积能扩大2倍么?规范就写设置自动喷淋防火分区可以扩大2倍。 最好设置什么系统? 大家给点建议,谢谢!
一电子厂 高度9米,按喷规6.1.1条不能设置闭式系统。那能不能按5.0.1A条按非仓库类高大净空场所设置?但5.0.1A没有列举厂房,都说的民用建筑,不知道如何把握?
如设置消防炮的话,那我的防火分区面积能扩大2倍么?规范就写设置自动喷淋防火分区可以扩大2倍。
最好设置什么系统?
大家给点建议,谢谢!
2楼
仅用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内置喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。
回复
3楼
一、这个你要和当地的消防部门联系确认下,非仓库类的厂房,是不是也能适用于非仓库类高大净空场所,江苏是适用的,江苏厂房不大于12米,仍可做湿式系统。
二、就是不能适用非仓库类高大场所,你也不一定要做消防炮,用大空间智能灭火系统中的大流量大水滴喷头就行了,具体可能照2009年的行标或2008建筑给排水设计手册606页,介绍的很详细的!!
回复
4楼
好的 消防大使解释的蛮清楚的,谢谢
回复
5楼
一般可以理解非仓库类的,如果消防那里实在不给过就跟甲方说下,大空间的造价多不少呢,商量不影响工艺的情况下高度能减不
回复
6楼
福建一般采用消防炮系统
回复
7楼
设计大流量喷淋
回复
8楼
w-jwei 发表于 2010-12-8 11:16 一、这个你要和当地的消防部门联系确认下,非仓库类的厂房,是不是也能适用于非仓库类高大净空场所,江苏是 …请问可以采用喷规中仓库用的早期抑制快速响应喷头不?
回复