周边有窗井地下室的高层建筑基础埋深能从室外地面计算吗?
q402814022
Lv.2
2010年12月07日 11:04:03
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
周边有窗井地下室的高层建筑基础埋深能从室外地面计算吗?
周边有窗井地下室的高层建筑基础埋深能从室外地面计算吗?
免费打赏
al1965al
2010年12月07日 12:40:03
2楼
窗井都有侧壁的,可以。
回复
q402814022
2010年12月07日 13:11:48
3楼
仅有侧壁的窗井墙(无水平支撑 <楼板> )做为整个建筑基础侧限,能满足要求吗? 楼板>
回复
gtyycx
2014年09月16日 10:32:41
4楼
地下室的外壁如全部临空,则不能计算埋深。
地下室能经墙外的填土提供侧向约束力时则可计算埋深。