抗震设计梯板是否须双层配筋
liguangsheng1234
2010年12月07日 10:35:18
只看楼主

抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。

抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。
免费打赏
jul
2010年12月08日 18:04:35
12楼
梯段板按照宽扁梁来处理,而根据梁的抗震措施要求,顶部是需要通长钢筋的。故应至少将梯段板负筋间隔一根拉通。建议梯段板的最小厚度按照120mm取值。
回复
1syj
2010年12月10日 14:26:24
13楼

我看你还是拉通吧!
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月10日 14:29:12
14楼
楼梯比较重要 所以还是拉通吧~
回复
jbs147
2010年12月10日 16:31:57
15楼
学习中!!不错!
回复
fenghe53143
2010年12月10日 19:34:18
16楼
学习了,谢谢!
回复
chen13033576
2010年12月10日 20:17:59
17楼
梯段板双层配筋我们这边早就这样配了亚;

关于说楼梯间应参与抗震计算,08规范就已经讲过了;
回复
天马行空
2010年12月11日 08:57:28
18楼
应该双层双向配筋,目前虽然没有明确规定,但从抗震角度讲,我们应该去这么做
回复
baggio1118
2010年12月11日 21:49:10
19楼
其实楼板最好双向配筋,这样在遭遇地震时对于该部分受力复杂部位才能保证不破坏。
回复
ouyfw71
2010年12月12日 11:59:34
20楼
有限元分析结果,楼梯斜板内存在很大拉应力,应该拉通钢筋
回复
kill-time
2010年12月12日 14:25:21
21楼
一般大家做的时候,都是双层大向拉通去做,因为楼梯部位要加强