抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。
抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。
12楼
梯段板按照宽扁梁来处理,而根据梁的抗震措施要求,顶部是需要通长钢筋的。故应至少将梯段板负筋间隔一根拉通。建议梯段板的最小厚度按照120mm取值。
回复
13楼
我看你还是拉通吧!
回复
14楼
楼梯比较重要 所以还是拉通吧~
回复
15楼
学习中!!不错!
回复
16楼
学习了,谢谢!
回复
17楼
梯段板双层配筋我们这边早就这样配了亚;
关于说楼梯间应参与抗震计算,08规范就已经讲过了;
回复
18楼
应该双层双向配筋,目前虽然没有明确规定,但从抗震角度讲,我们应该去这么做
回复
19楼
其实楼板最好双向配筋,这样在遭遇地震时对于该部分受力复杂部位才能保证不破坏。
回复
20楼
有限元分析结果,楼梯斜板内存在很大拉应力,应该拉通钢筋
回复
21楼
一般大家做的时候,都是双层大向拉通去做,因为楼梯部位要加强
回复