抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。
抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。
22楼
坐等新图集~~
回复
23楼
我只把地下室的楼梯上筋拉通了
回复
24楼
海南这边,都要求双向拉通
回复
25楼
这个应该根据楼梯的构造来确定,当梯板两端通过构造设置为滑动铰接时,梯板为铰接构件,上层钢筋没有必要拉通。但是,目前的做法都是刚接的,所以楼梯在水平荷载作用下,其实起到的是斜撑的作用,这是就需要上部钢筋拉通布置啦。
回复
26楼
是的,具体为什么拉通,可以根据实际情况建个模型算算看,一算即知,一定不要忘了了有限元的泛用性,不局限什么形状甚至材料。混规里也有根据主拉应力面积配筋的规定,尤其对于几何不规则的部位。
回复
27楼
板理论与梁单元差别还是比较大的,不能简单看成上压下拉构件
回复
28楼
08版抗规后,对梯段板我们都双层双向拉通。
回复
29楼
板单元利用中面挠度和截面厚度坐标构造位移场,这一点儿上梁单元也是这么做的,只不过对于板单元而言,是通过中面挠度,梁单元通过中轴线, 中面的缘故所以考虑了面内XY两个方向,对于梁单元即便是空间梁单元,在同一个弯曲平面内的弯曲变形是单向的。
回复
30楼
防止斜板拉断,震害已经证明这一点了。建议拉通
回复
31楼
新的抗震规范要求考虑楼梯构件对地震作用及其效应的影响,并应进行楼梯构件抗震承载力验算,而我们在计算时多数把楼梯构件当成是宽扁梁来考虑它对建构筑物的刚度及抗震的影响,所以楼梯板上部钢筋应拉通
回复