抗震设计梯板是否须双层配筋
liguangsheng1234
2010年12月07日 10:35:18
只看楼主

抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。

抗震设计新规范执行前,宣贯班老师提出楼梯梯板须双层配筋,我看了一下2010抗震规范,并未发现有此规定,请高手指点一二。
qyxz2009
2010年12月07日 10:38:48
2楼
我们这边一般屋面是双层双向 楼面看甲方对造价可敏感 不敏感也双层双向 如果敏感就分布式配筋
回复
zhd050401
2010年12月07日 11:37:39
3楼
增加楼梯间强度.刚度.稳定性,使楼梯间能在地震.火灾等灾害来临时能确实起到“生命通到”的作用,在这个原则下,提高楼梯间构件的可靠度,梯板双层双向配筋显然是可行的,虽然新抗规没有明确说明梯板双层配筋,但却与它“应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件抗震承载力验算“的精神相一致。
因此 ,宣贯老师的讲解应该可以使我们更好的理解规范,运用规范,认识规范。
我们省规已明确规定,梯板要双层配筋
所以,梯板双向配筋,投资少而安全回报却很高
回复
zhd050401
2010年12月07日 11:39:44
4楼
yaosheng1123
2010年12月07日 11:48:43
5楼
有些地方审图有要求楼梯负筋要拉通,我们以前都不拉通的,现在新抗规出来,领导要求按负筋拉通做。拉通应该也有一定的道理,毕竟楼梯是个斜板,跟普通楼板还是有其别的,不完全是个受弯构件
回复
liguangsheng1234
2010年12月07日 11:59:27
6楼
既然是重要构件,其构造要求规范应该明示,不应该叫人去猜测
回复
温员外
2010年12月07日 12:20:13
7楼
目前阶段,我还是没拉通,若审图提出,出个联系单写句话就行了。
回复
luohouqi1316
2010年12月07日 12:52:51
8楼
双向配筋对“刚度、稳定”有影响吗?别到处忽悠新手同志好不好?
为什么楼梯板要双向配筋呢?因为楼梯板为斜板,自身刚度也不能像传统认为忽略,地震作用是交变的,斜板在地震作用反复作用下,会出现拉力,应上下都配钢筋,以确保楼梯间的安全岛作用功能(即入楼梯间视为达安全的设计目的)
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月07日 12:55:35
9楼
楼上说的对 楼梯双层双向主要为了防止地震作用下 梯板上表面出现拉力~

至于楼梯的刚度对整体结构的影响 主要通过建模时候把楼梯考虑进去~
回复
hexiaoyan4232
2010年12月07日 16:21:04
10楼
学习了,谢谢!
回复
wushl2001
2010年12月07日 16:57:47
11楼
现在审图一般都要双层双向了吧,但是如果真按压弯,拉弯来考虑,那一点钢筋够吗?
回复

相关推荐

APP内打开