二类高层的消防用电,按一级负荷要求供电,算违规吗
yitaofan
yitaofan Lv.4
2010年12月07日 10:27:51
只看楼主

高规9.1.1条(强条):高层建筑的消防控制室、......等消防用电......,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。工程背景: 住宅小区共8栋,其中4栋33层,另4栋15层。疑虑:15层的消防电梯、加压风机等负荷,按一级负荷的要求来设计,不知算不算违规?[ 本帖最后由 yitaofan 于 2010-12-7 10:29 编辑 ]

高规9.1.1条(强条):高层建筑的消防控制室、......等消防用电......,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

工程背景: 住宅小区共8栋,其中4栋33层,另4栋15层。

疑虑:15层的消防电梯、加压风机等负荷,按一级负荷的要求来设计,不知算不算违规?

[ 本帖最后由 yitaofan 于 2010-12-7 10:29 编辑 ]
免费打赏
gaozuoqi
2010年12月07日 12:39:13
2楼
不算违规,但是不合理,不节能,浪费
回复
tony_song
2010年12月08日 09:23:13
3楼
同意2#的说法。
回复
米克
2010年12月29日 10:02:03
4楼
一般都是一级负荷考虑
回复
zzsstaiquanhu
2012年01月31日 10:34:00
5楼
不违规
回复
无影
2012年01月31日 11:05:47
6楼
现在在满足一级负荷要求的地方,消防负荷很难按照2级负荷来做的。
都是两路独立电源,末端切换。怎么按二级负荷做?
回复
rabbitpengpeng
2012年01月31日 12:27:22
7楼
造成不必要的浪费,不推荐。
回复
el-jiang
2012年02月02日 13:47:20
8楼
同意2楼的说法
回复
fengyachaop77
2012年02月03日 11:02:07
9楼
在设计说明里必须写明确二级负荷,而且写明二级负荷的供电要求,实际做配电室的时候是和一级负荷的供电一样,对于独立的一套图纸应该写明独立的负荷等级及供电要求,供电局做配电室的时候就一视同仁了。