箍筋间距设置和计算结果的问题
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年12月07日 09:29:15
只看楼主

哪里出错了呢,请大家来讲讲

哪里出错了呢,请大家来讲讲

2.jpg

免费打赏
axin313
2010年12月07日 12:53:44
2楼
没什么问题吧。。加密区和非加密区都是0.5啊
回复
cpxmy123
2010年12月07日 14:41:57
3楼
例子:G0.5-0.2
1..若取%%c8@100/200(2)。加密区:50.3*2/100=1.015>0.5;非加密区:50.3*2/200=0.503>0.2
2.若倒过来算直径的话。加密区:0.5*100/2=25(可取直径>6);非加密区:0.2*200/2=20(可取直径>6)
综上所述,G0.5-0.2的箍筋可取%%c6@100/200
我收藏的 你看一下
回复
o如梦无痕o
2010年12月07日 15:41:37
4楼
结构设计配筋有计算配筋和构造配筋
你计算出来的很小 但是你必须满足抗震构造 措施
不是说你算出来多少 就是多少
像PKPM里面
经常算出来 次梁上面主筋是0
柱纵筋是0 墙的边缘构件是0
难道就不配钢筋了?
答案显然不是
必须得按照抗震规范构造配筋。
规范规定 框架梁箍筋主筋不小于8 非加密区间距不小于200,加密区间距不小于100,只要你小于这个数值
不管你算出来多少。
一律得得按照这个构造配筋。
不管浪不浪费。
最后还有就是 你那个面积算错了 你是看的板钢筋1米以内间距100的配筋面积吧。你应该看的是。钢筋的直径,6的钢筋面积是28.3平方毫米。也就是0.283平方厘米。
在好好看看钢筋表吧。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-12-7 15:53 编辑 ]
回复
liuminqiang
2010年12月08日 09:41:43
5楼
楼主算错了,而且构造配筋肯定会保证你配筋的数量和面积
回复
zhekui7
2010年12月08日 10:20:02
6楼
感觉4楼的说的,我不太理解!
我自己的理解是:PKPM中输出的是箍筋间距为100的箍筋面积
即,在100mm范围内箍筋的面积
1000范围内若是双肢箍的话,那就只有一个双肢箍,也就是单根箍筋面积的二倍!
即如果是6mm的箍筋的话,两根也就是28.6x2=57.2,也就是0.572cm²!
回复
yinlizhuo
2010年12月08日 10:53:53
7楼
告诉你个简单的理解方式 主梁加密区计算的时候用的是100的间距,所以直接用钢筋表中100的比较 次梁也是按加密区100显示的 但是你可以把两支箍间距200 看成单支100 直接用钢筋表比较就不容易搞乱了 。前提先得满足构造要求 基本计算就是构造
回复
hhz19781213
2010年12月08日 12:03:39
8楼
软件箍筋间距只有加密区的间距设置,没有非加密区的间距设置,但是PKPM软件在生成梁配筋图时同时考虑了规范关于箍筋的最小直径
回复
wyhyky317
2010年12月08日 12:27:58
9楼
经过简单计算,表示均为构造配筋
看看PKPM新天地里有详细严密的解释,我在这就不多说了
回复
cynancy
2010年12月08日 12:38:28
10楼
规范规定 框架梁箍筋主筋不小于8 这个好像不对吧,要看框架结构抗震等级来吧,四级的最小是6
回复
zhrmghghrb
2010年12月08日 13:56:13
11楼
根据你的计算结果0.5-0.5,计算时箍筋间距100,不考虑抗震要求时配筋最小为6@100;
或者为8@100/200;

考虑抗震时:按抗规表6.3.3要求选用最小箍筋和箍筋间距
回复

相关推荐