大家讨论一下,二级供热管网一般供水温度是多少?
lm0802
lm0802 Lv.3
2006年02月24日 15:09:25
来自于采暖供热
只看楼主

《城市热力网设计规范 》,第3.3.2条当不确定最佳供回水温度经济比较的条件时,热水热力管网可按以下原则确定一、以热电厂为电源时,设计供水温度应为150-110度,回水约70度。采用一级加热供水温度取较小值,采用二级加热取较大值。二、区域锅炉房为热源,规模较小时,采用95-70供回水温度,供热规模较大,在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度。我是做规划的,热电厂为热源,两级管网。一级为140-80,二级为100-70。主要是二级的供水温度有些搞不清楚,按第3.3.2条一的供水温度应最少用110,是否应取110度,我是就按区域锅炉房来算取95度,觉得现在技术发展了,应该取高些可以提高一下热网的效率,就取了100度,结果被某个专家说了一顿,搞不清楚该取多少了。

《城市热力网设计规范 》,
第3.3.2条当不确定最佳供回水温度经济比较的条件时,热水热力管网可按以下原则确定
一、以热电厂为电源时,设计供水温度应为150-110度,回水约70度。2006年02月24日 16:54:56
2楼
我们现在做二级供热管网,一般是按照热电场的一级引入,二级是按照用户末端设备需求,有:95、85、80、60之分
回复
scott9032
2006年02月25日 16:05:51
3楼
呵呵,二级网按规范通常取95/70,高于95就成高温供暖了
但国内的实际运行一般达不到此要求;比较流行的是取80/55
回复
lm0802
2006年02月25日 16:44:56
4楼
楼上的,请教一下,高温供暖是怎么回事呢?为什么不可以高温供暖呢,按“二、区域锅炉房为热源,规模较小时,采用95-70供回水温度,供热规模较大,在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度。”,应该取比95度更高些的供水温度才对啊?

万分感谢啊
回复
lm0802
2006年02月25日 16:48:13
5楼
是不是与现在市场上换热站的设备有关呢?我猜那么一猜啊!是不是换热站换热给二级管网只有95度的,那还有调节呐。

我本身不是做施工图的,所以有很多概念很模糊,希望各位同仁指正
回复
lm0802
2006年02月27日 14:46:29
6楼
谢谢,看来我取100度有点高了
回复
scott9032
2006年02月27日 14:53:48
7楼

简单点说,高温供暖不够安全。复杂点,最好做经济技术比较。
规范上说的不太明确,应分直供、间接供两种比较清楚。
一次网温度,根据热源实际状况选;二次网,规范95/70,一般取80/55(山东、东北大都如此)
其实供回水温度的选择,主要与运行技术水平有关,国内的设计通常保守,管径、散热器数量通常比较大,适合于低温大流量。国外与我们有很大不同。
另外,水质也是个问题,高温供的话,管径比较小,水质差的时候易堵。
回复
pangm888
2006年02月27日 17:27:38
8楼

是,有道理,设计都是取95/70,现在设计方和换热站脱钩,我们这里通常换热站供水60多度,回水40多度,只有天冷的时候,才提高供水温度,这样,通常小区都能满足。我计算管网,取80/60
scott9032,你是山东的?我也是,有空联系吧?
回复
scott9032
2006年03月01日 10:47:00
9楼
不经意的感动 ,你好!
我是烟台的,专做供热工程。有空多联系哈

[ 本帖最后由 scott9032 于 2010-10-14 16:22 编辑 ]
回复
lm0802
2006年03月01日 13:08:30
10楼
恩,明白了,谢谢。
回复