haizhong
haizhong Lv.4
2006年02月24日 14:57:02
来自于变压器
只看楼主

有两家企业公用一台容量315变压器,每个企业峰值负荷各为100KW。平时负荷各为30KW。因变损太大。求助解决办法。

有两家企业公用一台容量315变压器,每个企业峰值负荷各为100KW。平时负荷各为30KW。因变损太大。求助解决办法。
ztszhou
2006年02月24日 15:03:49
2楼
那是没办法改变的,是变压器本身的损耗。或者换个损耗低的变压器吧,那不化算。
回复
gnd
2006年02月24日 15:05:02
3楼
加两组电容补偿一下好一点吧
回复
ztszhou
2006年02月24日 15:13:11
4楼
那是变损,补偿也起不了作用的。
回复
godbb
2006年02月25日 17:05:57
5楼
变损有多大 ?不可能,
就是要做补偿,
这样才不会过载!!
http://www.china95598.com

无功补偿可以提高供电容量
回复
yhb2313
2006年02月25日 17:13:03
6楼
是引用ztszhou在2006-02-24 15:03:49.0发表的内容:

那是没办法改变的,是变压器本身的损耗。或者换个损耗低的变压器吧,那不化算。

除非换变压器,不过任何变压器多少总会有损耗。
回复
yingqing6
2006年02月25日 19:09:47
7楼

既然峰值负荷才为200KW,如果同时系数不是1的话,还到不了,将来负荷不打算增容的话,可以考虑减容。根据负荷仔细测算一下,如果能换成200KVA的,不仅可以减少变损,而且每月可以减少可观的容量费。
回复
hkgd8848
2006年02月26日 12:00:49
8楼
仔细看了一下,楼主说的可能不是变损了!
工业企业,315的变压器刚好够两部制电价的起点标准了,电费是(容量电费+电度电费)*(100%+ -功率因数调整电费),容量电费是不管你用不用都要交的,再加上电度电费,功率因数不好,算上功率因数调整电费,肯定是摊到每一度电上单价很高了。
对于这种情况,一般是建议减容到315KVA以下,如250,200KVA,这样就省掉了容量电费,当然电度电费单价上升了,不过均价下降了,还是合算的。然后再加无功补偿,使功率因数上升,控制在0.9以上,功率因数调整电费也大幅下降了。需要说明的是,功率因数调整电费中的无功计算是双向计费的,也就是说向电网发送无功和吸收无功都是要计费的,所有在选择无功设备的时候,要设备控制不过补偿。
回复
haizhong
2006年02月28日 09:20:32
9楼
感谢楼上的朋友给出解决办法
回复
haizhong
2006年02月28日 15:31:01
10楼
继续关注
回复