混凝土排水管埋设于室内地下允许吗
cqll
cqll Lv.2
2002年08月16日 20:20:37
只看楼主

现有七层住宅,生活污水排入位于建筑天井中的检查井,而检查井排水管必须埋设于室内地下。不知允许吗?以及应采取何措施?希望各位给小弟一点建议!多谢!

现有七层住宅,生活污水排入位于建筑天井中的检查井,而检查井排水管必须埋设于室内地下。不知允许吗?以及应采取何措施?希望各位给小弟一点建议!多谢!
免费打赏
sss_111
2002年08月16日 20:46:25
2楼
混凝土排水管埋设于室内地下是不允许建议你换成铸铁排水管或塑料排水管。
回复
竹松居士
2002年08月16日 22:35:20
3楼
一般来说,不同意你这么做!实在没办法的话,也可以考虑,但一定要做密闭井!其实你用带检查口的塑料管配件也是可以解决的!
回复
竹松居士
2002年08月16日 22:38:59
4楼
是检查井还是排水管啊!排水管有什么允许不允许啦!
回复
cqll
2002年08月18日 15:05:39
5楼
感谢二位指点!是连接检查井的混凝土排水管将埋于室内(卧室等)地下。
回复
q131427
2002年08月18日 16:41:29
6楼
可以的。是不是为了将内天井(四周被建筑物包围的)的雨水排出去啊?
其实如果房间跨度太大满足不了检查井25米或30米的距离的话,有时在室内设检查井都可以的,----可详规范。
回复
俊鱼
2002年08月19日 02:08:47
7楼
为什么不可以?