排烟风机带一个防烟分区 风机入口设280防火阀 排烟支管上还要设么
yuan54497070
2010年12月06日 22:04:15
来自于通风排烟
只看楼主

有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?

有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么
另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
免费打赏
wgj1207
2010年12月07日 16:15:02
2楼
排烟风机出口处设置280度的排烟阀有什么作用?
建规9.4.8.4规定:在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀
应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
排烟排风系统共用的风口选用两用的风口,平时排风,火灾时排烟。到达280度以后,自动关闭。
回复
通通
2013年10月21日 15:07:28
3楼
学习了,刚好也不明白这个问题
回复
jyh060552
2013年10月22日 08:43:09
4楼
同意wgj1207的看法!
回复

相关推荐

APP内打开