三相三线电度表计费 ABC 取3相线电压 然后2CT 取AC相电流 。这时候虽然说 有3相电流矢量之和为0 可以算出B相电流。但是线路肯定是有一定的损耗 所以AC相电流不一致。有很小的偏差。这样的话 是用什么方法算出B相电流? 这样的话电度表是 怎么计费的?:handshake 还有 这个B相值是大概估算出来的 还是精确计算的 。假如A是 90A C是 92A 那么可以不可以得到B相 为 多少?这样的电流偏差应该是在允许的范围内吧
三相三线电度表计费 ABC 取3相线电压 然后2CT 取AC相电流 。这时候虽然说 有3相电流矢量之和为0 可以算出B相电流。但是线路肯定是有一定的损耗 所以AC相电流不一致。有很小的偏差。
这样的话 是用什么方法算出B相电流? 这样的话电度表是 怎么计费的?:handshake
还有 这个B相值是大概估算出来的 还是精确计算的 。假如A是 90A C是 92A 那么可以不可以得到B相 为 多少?这样的电流偏差应该是在允许的范围内吧
[
本帖最后由 changyu1986 于 2010-12-6 19:19 编辑 ]
2楼
电老鼠 在吗 期待你的解答啊 :lol
回复
3楼
天天在路上赶路,只能晚上在酒店上上网。:(
三相三线电度表计费,ABC 取3相线电压,然后2CT 取A相和C相电流就可以了。不用接入B相电流。不影响精度。
回复
4楼
哦 是这样的 不 影响。那。。。。。。。。。。我想知道下 B相电流值可以不可以算出来?照上面那种情况 谢谢了 肯定有种方法能算吧。。。。:handshake
回复
5楼
是二瓦计测功率的原理吗
回复
6楼
与三相四线电度表有什么区别
回复
7楼
三相三线电度表,实际上是三相两元件。给大家一个资料,大家可以下载自己慢慢研究!
回复
8楼
三相四线电度表,属于三相三元件,三相电流都必须接入电度表。
回复