日间吾对领导建议消防所有管线暗埋采用PVC阻燃线管,领导训曰:汝不知强条乎?消防双电源箱线路敷设强制采用金属管道,回家好好看规范去。吾大汗,隧急急查询规范,然遍翻高规、民规始终不见。特请各位专家指教,消防线路什么情况下暗敷必须采用金属管?
日间吾对领导建议消防所有管线暗埋采用PVC阻燃线管,领导训曰:汝不知强条乎?消防双电源箱线路敷设强制采用金属管道,回家好好看规范去。吾大汗,隧急急查询规范,然遍翻高规、民规始终不见。
特请各位专家指教,消防线路什么情况下暗敷必须采用金属管?
2楼
暗敷可以采用PVC阻燃线管。
回复
3楼
什么狗屁领导,明敷设必须采用钢管而且还要涂防火涂料。暗敷设的没有要求,
回复
4楼
有下列情况时,消防线路必须穿金属管:1、在吊顶内敷设时 2、暗敷时由于穿PVC管会破坏原结构强度结构专业不允许时(如穿梁、穿柱) 3、当用PVC管的强度不足以保护管内线路时(如由户外引入建筑物内的线路)
回复
5楼
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
回复
6楼
1.阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
2.采用明敷设时,应采用金属管保护,并应在金属管上采取防火保护措施
回复
7楼
5楼的最后一句出处是哪里呢,我正在想消防泵房里能不能走电缆桥架,用的是阻燃电缆,给柴油机消防泵控制柜供电