双电源CB级和PC级,有什么区别?
zhangfei0711
2010年12月06日 16:00:39
只看楼主

双电源自动转换开关的CB级和PC级有什么区别?具体怎么解释?

双电源自动转换开关的CB级和PC级有什么区别?具体怎么解释?
免费打赏
gdx8785
2010年12月06日 16:21:42
2楼
CB级的ATSE应满足短路条件下的分断能力
PC级的ATSE应承载短路耐受电流的要求。
回复
rk5707
2010年12月06日 19:26:22
3楼
ATS早在100年前就在美国得到应用,UL1008是世界上最早的一部关于ATS的产品标准。ASCO是第一个通过UL1008认证的双电源开关。1989年,国际电工委员会(iec)依据UL1008制订了第一部关于ATS的标准,即IEC60947-6-1 1989《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器-自动切换开关》;2002年,我国参加IEC的相关标准,颁布了ATSE的国家标准 GB/T 14048.11-2002 ,并于2003.4.1.开始实施。
标准中还将ATS分成PC级和CB级两个级别。
PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。
CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。



我在 百度 上找的!:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
boeing_s
2010年12月06日 19:29:44
4楼
CB级一般是用断路器的,PC级是一体式的
有没有分断能力其实不重要,因为PC级用的时候前面也一定会加短路保护装置的
但是双电源切换电器规范的定义就是看有没有短路分断能力
回复
luzhengang1981
2010年12月06日 21:51:57
5楼
CB级有短路保护功能 PC级没有短路保护功能
回复
zhangfei0711
2010年12月07日 11:08:30
6楼
如这样的话,采购双电源时,PC级就是整套采购,CB级可以分开采购了。
回复
lhlsk
2016年09月19日 16:25:22
7楼
PC级和CB级是厂家搞出来的噱头。主要还是看指标。
回复
希望在前方
2016年09月22日 07:21:16
8楼
路过,看看
回复
dayleses
2016年09月22日 09:46:13
9楼
时间问题时间问题
回复

相关推荐