本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:51 编辑 求助:换热站中的循环泵、补水泵的流量扬程怎么样确定的??求高手指点??学的给排水现在设计暖通方面的。力不从心呀。
本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:51 编辑
求助:换热站中的循环泵、补水泵的流量扬程怎么样确定的??求高手指点??
学的给排水现在设计暖通方面的。力不从心呀。
2楼
流量根据负荷或者选的机组来确定吧,
扬程的话机组的压力降,机房的压力降,沿程阻力加末端阻力,也就是最不利环路的压力降。再机上一定的富余量。
粗略的就是这样子了,具体看看规范吧,那比较具体。。
回复
3楼
我也关注,我也是新手。
回复
4楼
城市热力网设计规范
锅炉房设计规范
回复
5楼
希望对你有帮助!
回复
6楼
谢谢斑竹呀。。。。:kiss:
回复
7楼
循环泵 28-30米 补水泵高程 加5米
回复
8楼
补水泵的扬程得根据小区最高建筑度度是多少进行选择,循环泵的扬程管网资用压力的情况来选择。
回复
9楼
30m的扬程,够吓人的!~
回复
10楼
谢谢版主:handshake
回复
11楼
循环水泵扬程H=Hr(热源内部压力损失100——150KPa)+Hy(最远用户内部系统压力损失50KPa左右)+Hw(网路供回水干管压力损失,估算0.1KPa/m)