超过50米的一类高层,有楼梯间和前室(只是前室,非合用前室),我们同事说为了安全,楼梯间和前室都需送风。但是规范上没有注明都要送风吧,再说规范的送风量表里也没有楼梯间和前室分别送风这种方式啊。大家说呢
超过50米的一类高层,有楼梯间和前室(只是前室,非合用前室),我们同事说为了安全,楼梯间和前室都需送风。但是规范上没有注明都要送风吧,再说规范的送风量表里也没有楼梯间和前室分别送风这种方式啊。大家说呢
2楼
规范很明确,高规8.2.1条,超过50米一类公建,即使有可开启外窗,防烟楼梯间,合用前室,仍需正压送风。另外,送风位置看8.3.1条,显然楼梯间送了,非合用前室就不要送。
回复
3楼
高规上明确说明了 楼梯间和前室 需分别加呀送风。另外也可以只给楼梯间加压送风 而前室不送风 利用楼梯间正压送风的余压满足前室的25到30PA的要求即可!
回复
4楼
按照规范做就可以了,楼主的理解是正确的
回复
5楼
我认为应按2楼的做法,我一般是按此做法做的。楼梯间送风了,前室不需送风。保证压力即可
回复
6楼
我接上面的,另外补充一个问题:压力值如何保证,是否都要设余压阀泄压,怎么设置,图纸如何表示,还是文字说明下即可
回复