关于异步电动机变频器
lrr066
lrr066 Lv.2
2006年02月23日 16:52:45
只看楼主

请教:水泵电机(55kW及以下)变频器是选用无进线接触器方案还是选用进线接触器方案合理?如Altivar38提到进线接触器方案适用于不频繁开关机且有潜在危险的设备,潜在危险是什么意思?另外,一般市电情况需使用进线电抗器吗?先谢谢了

请教:水泵电机(55kW及以下)变频器是选用无进线接触器方案还是选用进线接触器方案合理?如Altivar38提到进线接触器方案适用于不频繁开关机且有潜在危险的设备,潜在危险是什么意思?另外,一般市电情况需使用进线电抗器吗?
先谢谢了



免费打赏
konggu21
2006年03月14日 20:39:42
12楼
学习中...
回复
lrr066
2006年03月15日 10:04:02
13楼
谢谢各位的帮助!
应我们主任工的要求,我的图纸加了进线接触器,^-^。进线电抗器是变频器内置的。进线接触器和进线电抗器都加了,:)