请教:水泵电机(55kW及以下)变频器是选用无进线接触器方案还是选用进线接触器方案合理?如Altivar38提到进线接触器方案适用于不频繁开关机且有潜在危险的设备,潜在危险是什么意思?另外,一般市电情况需使用进线电抗器吗?先谢谢了
请教:水泵电机(55kW及以下)变频器是选用无进线接触器方案还是选用进线接触器方案合理?如Altivar38提到进线接触器方案适用于不频繁开关机且有潜在危险的设备,潜在危险是什么意思?另外,一般市电情况需使用进线电抗器吗?
先谢谢了
2楼
在变频器的前端可用空开保护,此空开仅仅用于保护线路。一般情况不需要加接触器,如加了进线接触器确实存在潜在危险,如在运行中突然断开,有可能导致变频器受到冲击过电压。除非需工频、变频双电源切换。如加了进线接触器,也只能在变频器已停止时才能切换。
使用进线电抗器可以减轻电网中的谐波对变频器的干扰影响。一般情况下可以不加电抗器,但如果电网中存在大功率可控硅整流等对变频器有较大影响的设备,就必须要考虑,否则有可能就无法正常使用。
回复
3楼
如果系统允许和其它条件满足,可以不加接触器也不加电抗器!!!Altivar38为施耐德的变频器。
如果条件允许最好加进线电抗器和出线接触器。
1、为什么要加电抗器和什么情况下加电抗器:进线电抗器可以提供电源过压保护,并降低由变频器造成的电流谐波失真。进线电抗器用于限制线电流。在下列情况下必须使用电抗器:如果系统短路电流低于22KA,则必须使用进线电抗器。这样电抗器可以对主电源过压提供保护,并且可以降低变频器产生的谐波失真。电抗器用来限制电流。在下列情况下建议使用电抗器:1、电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压);2、电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%;3、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多);4、在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器;5、使用cos¢(功率因数)校正电容或功率因数校正单元。施耐德的ATV 38HD25N(18.5KW)至HD79N4(75KW)和HD25N4X(18.5KW)至HD79N4X(75KW)变频器具有内置的进线电抗器,可以不用另加进线电抗器,它可以将进线电流限制在额定电流值。
2、使用出线接触器的原因:断路器、接触器和变频器的组合可以用来保证设备在最佳的安全性下连续运行。此断路器和接触器组合可以在出线短路的情况时减少修理的时间和设备更换的成本,从而减小维护成本。注:可以不使用进线接触器,但最好使用出线接触器。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
根据施耐德异步电动机变频器样本介绍:
1、无进线接触器的方案适用于无潜在危险的设备。
2、有进线接触器的方案适用于不频繁开关机且有潜在危险的设备。
3、使用出线接触器的方案适用于频繁开关机且有潜在危险的设备。
谢谢各位指教!
回复
6楼
我用的西门子的变频器,看说明书上的配电图上有进线接触器。在安装过程中我们也没有装,只用了一个空开做过流保护。其实装不装接触器在从理论上说各有各的道理,但在实际工作中,怎么做的都有。只要能正常使用,也就无所谓了。我们改装的空调风机(以前是星-三角启动,后来为了能方便的调节风量也就安装了变频器),前面也装了接触器,一直运行的很好。
回复
7楼
学习
回复
8楼
一般的变频器,即使加了进线接触器,此接触器也只起紧急停车和故障隔离作用,不能用做变频器正常的启停控制。
回复
9楼
加上比较安全,防止感应电压伤害人员,特别是在民用工程中。
回复
10楼
接触器应放在变频器后为妥
回复
11楼
我想问一下,接触器加在变频器的进线端和出线端有什么不同?
哪位大哥帮小弟解释一下?
回复