玻璃幕墙设置自然通风排烟窗,窗的面积按照建筑面积的2%计算,开启角度只有15度,开启距离300mm。请问,满足消防规范吗?开启角度小不小?
玻璃幕墙设置自然通风排烟窗,窗的面积按照建筑面积的2%计算,开启角度只有15度,开启距离300mm。请问,满足消防规范吗?开启角度小不小?
2楼
多谢版主,可不可以以增加排烟窗的数量来弥补面积的不足?
回复
3楼
角度可开大一点,开到45°到70°,个人推荐45°左右(开启太大容易形成倒灌),在人触及不到的地方可以不用满足幕墙规范中的开启行程小于300mm这个要求,这样你的排烟面积就能满足了,最好采用下悬窗有助于排烟,但是窗子防水要做好。
回复
4楼
上悬窗的话 其排烟效果值得担心
开启角度的问题 版主已经说的很明白了
回复
5楼
用气动开启窗如何
回复
6楼
2%是窗的有效面积吧,15°的开启角度,实际排烟面积肯定不满足了
回复
7楼
有条件加机械排烟
回复
8楼
有条件加机械排烟
回复
9楼
15°的开启角度困难比较大呢
回复
10楼
角度可开大一点,开到45°到70°,个人推荐45°左右
回复
11楼
在高处做电动排烟窗比较可靠
回复