关于高压短路器辅助开关问题
lt007401
lt007401 Lv.2
2006年02月23日 15:43:17
只看楼主

刚参加工作 搞继电保护 发现我们这里经常烧毁合分闸线圈 其中有个是因为辅助开关拉弧 烧毁辅助开关接点 使分闸线圈烧毁 已经换了3次了 机构方面检修的看了 没什么问题 好象就是因为辅助开关接点距离近 经常拉弧 不知道有什么解决的办法没 能在辅助开关上并个电容吗

刚参加工作 搞继电保护 发现我们这里经常烧毁合分闸线圈 其中有个是因为辅助开关拉弧 烧毁辅助开关接点 使分闸线圈烧毁 已经换了3次了 机构方面检修的看了 没什么问题 好象就是因为辅助开关接点距离近 经常拉弧 不知道有什么解决的办法没 能在辅助开关上并个电容吗
hkshaochanggen
2006年02月23日 18:10:54
2楼
并个电容这个办法可以用,一般会有效果。但这个机构上还应该想办法。
回复
wyxsacf
2006年02月23日 21:13:45
3楼
你可以应急先换个辅助触点,因为分闸线圈用的是常开辅助触点,断路器上有备用的,先换一个,然后能停下来时,最好让厂家处理,否则该分闸时分不开可就惨了!!!
回复
liujiefeng
2006年02月23日 23:33:41
4楼

同意,现在断路器内部接线中一般都已并用电容
回复