请问,可不可以直接在喷淋支管上面接DN50,15的三通,然后直接接喷头啊,不要那25mm的短立管。但是看规范上有说,喷淋短立管的管径不得小于25mm。
请问,可不可以直接在喷淋支管上面接DN50,15的三通,然后直接接喷头啊,不要那25mm的短立管。
但是看规范上有说,喷淋短立管的管径不得小于25mm。
2楼
严格来讲,是不可以直接装喷头的,但是现场特殊情况这样的现象有,
回复
3楼
不可以
~~~~
回复
4楼
我也想知道为什么不行,那要接多长的DN25短管才算行呢?
回复
5楼
原则上是不可以,实际情况嘛具体分析罗,接上也没啥大碍:lol
回复
6楼
可以直接接,国外的试验研究表明,对于配水支管比较小时,短立管所起的作用不大,FM已取消在轻、中危险级场所必须设短立管的规定。
回复
7楼
不可以的依据呢?
回复
8楼
国内也没有必须设短立管的规定吧,只是要求短立管管径,并没有说不可以不设啊
回复
9楼
可以的,有时候条件限制
回复
10楼
围观一下!!嘿嘿
回复
11楼
喷规8.0.8条有规定
回复