大家帮忙分析一下高压电缆放炮原因
hsa8
hsa8 Lv.9
2010年12月06日 08:33:25
只看楼主

现有一条XLPE 11KV 1X630平方高压电缆,长度250M,沿电缆隧道敷设,正常运行电流900-1000A,运行时间达30年,已经出现过两次放炮现象,请大家帮忙分析一下,具体放炮原因,以及如何预防类似事件的发生。主要是相同环境下还有好多条,每次放炮影响生产时间长,如何检查出其他的快要放炮的电缆,杜绝上述事件的发生。先谢谢各位啦!

现有一条XLPE 11KV 1X630平方高压电缆,长度250M,沿电缆隧道敷设,正常运行电流900-1000A,运行时间达30年,已经出现过两次放炮现象,请大家帮忙分析一下,具体放炮原因,以及如何预防类似事件的发生。主要是相同环境下还有好多条,每次放炮影响生产时间长,如何检查出其他的快要放炮的电缆,杜绝上述事件的发生。先谢谢各位啦!

07112010230.jpg


07112010231.jpg


09112010232.jpg


09112010233.jpg


09112010234.jpg

免费打赏
shideping
2010年12月08日 21:38:10
22楼
如果怕直流耐压损伤电缆,可以先测一下电缆的绝缘,如果绝缘不够11兆欧的话,那肯定用不了了。
回复
x.d628
2010年12月09日 07:27:09
23楼
同意,绝缘老化的可能性最大
回复
lyoui
2010年12月09日 10:21:09
24楼
做看高手的解答
回复
hsa8
2010年12月09日 15:04:57
25楼
谢谢大家的参与,这个故障第一次和第二次的间隔2年,不是说有很大的问题,只是存在这个风险,主要是如何做最有效。
回复
春光哥
2013年09月25日 18:57:26
26楼
建议还是换掉吧不要因小失大像我们这电厂电缆沟里一条小低压电缆过流燃烧把上面11条高压电缆全部烧坏了:'(:'(:'(