现有一条XLPE 11KV 1X630平方高压电缆,长度250M,沿电缆隧道敷设,正常运行电流900-1000A,运行时间达30年,已经出现过两次放炮现象,请大家帮忙分析一下,具体放炮原因,以及如何预防类似事件的发生。主要是相同环境下还有好多条,每次放炮影响生产时间长,如何检查出其他的快要放炮的电缆,杜绝上述事件的发生。先谢谢各位啦!
现有一条XLPE 11KV 1X630平方高压电缆,长度250M,沿电缆隧道敷设,正常运行电流900-1000A,运行时间达30年,已经出现过两次放炮现象,请大家帮忙分析一下,具体放炮原因,以及如何预防类似事件的发生。主要是相同环境下还有好多条,每次放炮影响生产时间长,如何检查出其他的快要放炮的电缆,杜绝上述事件的发生。先谢谢各位啦!
2楼
都运行30年了!可能是"水树击穿"
你们的电缆不做预防性试验吗?
回复
3楼
定期做预防性试验,主要是耐压试验,每次送电前都要测量绝缘电阻,并计算吸收比。
用了30年,绝缘老化啦!换新的吧。
回复
4楼
没见过“XLPE 11KV 1X630平方高压电缆”,开眼界了。
回复
5楼
单芯高压电缆,烧的地方是不是放在托臂上的地方?
回复
6楼
回复5楼,第一次不是在托臂上,第二次是在托臂上。
回复
7楼
每次放炮,是单相对地?还是相间放炮?
对地,应该是电容电流的作用结果。这个,有两种预防办法:1、消弧线圈;2、消弧装置。( 两种方法的理论不同,消弧线圈有规范做依据)。
如果是电缆老化,还是建议更换电缆。30年,够本啦!
如果3相排列有问题,涡流也是祸害!(你这个都30年啦,不会是涡流)
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2010-12-7 13:47 编辑 ]
回复
8楼
回复7楼的,每次都是单相对地放炮,谢谢分析。