主管的管径确定
hualuobo
hualuobo Lv.2
2010年12月05日 20:58:39
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,我手上有栋别墅,三层采暖空间面积是220平方,有16个散热器,用壁挂炉采暖,请问主管需要多大的管径,谢谢大家

大家好,我手上有栋别墅,三层采暖空间面积是220平方,有16个散热器,用壁挂炉采暖,请问主管需要多大的管径,谢谢大家
免费打赏
hmjameswu
2010年12月13日 22:16:18
2楼
220m2,DN32足够。
回复
fk2
2010年12月14日 11:25:08
3楼
算出流量
然后根据流速确定管径,国家规定流速在0.25m/s~1m/s
回复
xyb-hacking
2010年12月14日 11:39:46
4楼
别墅建筑热负荷较高,但是你建筑地点在哪啊?东北还是华北啊? 建议管径选DN40,流量加大点,供回水温差拉小,水温可以不用太高。
回复
zhangby1974
2010年12月14日 12:02:34
5楼


有道理
回复
春眠不觉晓
2010年12月14日 16:03:28
6楼
管径的估算!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hualuobo
2010年12月22日 21:48:14
7楼
谢谢各位了
还有个问题,这样的系统膨胀水箱需多大的。湖南的
回复
zbhzlw
2010年12月23日 13:23:42
8楼
好东西,学习了
回复
dcrdx
2010年12月23日 15:23:50
9楼
请问为什么我一点击就不见了?????、
回复
waxj9999
2010年12月23日 22:19:43
10楼
:victory: :victory: 好东西
回复
ruisho
2010年12月25日 12:59:06
11楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复