小区地下室雨污水管道覆土只有30公分 采用什么管材
xzywydxzy
xzywydxzy Lv.2
2006年02月23日 13:00:58
只看楼主

本人现在设计一个小区现小区地下室雨污水管道覆土最浅只有30公分 各位同行 大家建议一下采用什么管材可以即防腐,又抗压现在我设计采用无缝钢管卡箍连接,内外壁热镀锌二次连接,外防腐四油二布,.厚度检查大于500μm;针孔检查用直流电火花检漏仪,钢管按5000v电压检测防腐涂层的完整性,以不打电火花为合格。不知可不可以

本人现在设计一个小区
现小区地下室雨污水管道覆土最浅只有30公分 各位同行 大家建议一下采用什么管材可以即防腐,又抗压
现在我设计采用无缝钢管卡箍连接,内外壁热镀锌二次连接,外防腐四油二布,.厚度检查大于500μm;针孔检查用直流电火花检漏仪,钢管按5000v电压检测防腐涂层的完整性,以不打电火花为合格。
不知可不可以
免费打赏
tyylhz
2006年02月28日 19:04:08
12楼
1、暗渠2、管沟
回复
xzywydxzy
2006年03月01日 16:39:56
13楼
甲方 雨水不同意做管沟 污水也做不来
作钢塑复合管,采用双面涂塑的钢管,不知道价格怎么样
保险吗
回复
zihao
2006年03月01日 16:58:09
14楼
建议采用加厚PE缠绕排水管,地面硬化处理时加以保护!钢塑复合管价格太贵,做排水管不合适。
回复
canyangzi
2006年03月28日 13:48:36
15楼
hdpe,管道上方路面局部加强就可以了
回复
造杯水
2006年03月28日 13:56:19
16楼

支持!
回复
lyw973973
2006年03月31日 12:36:00
17楼
我说PVC—U加筋管道比较好,刚性高
回复
杨大米
2006年03月31日 20:17:58
18楼
小区地下室雨污水管道??
做管沟不可以吗?
回复
lht0629
2006年03月31日 21:47:18
19楼
地下室内雨污水有人说了用管沟,如果是室外,已经违反规范了,那怎么做
回复
csyxq
2006年08月23日 09:42:31
20楼
路面结构加钢筋网
回复
duping81
2006年08月23日 14:29:45
21楼
排水铸铁管当之无愧
回复

相关推荐

APP内打开