小区地下室雨污水管道覆土只有30公分 采用什么管材
xzywydxzy
xzywydxzy Lv.2
2006年02月23日 13:00:58
只看楼主

本人现在设计一个小区现小区地下室雨污水管道覆土最浅只有30公分 各位同行 大家建议一下采用什么管材可以即防腐,又抗压现在我设计采用无缝钢管卡箍连接,内外壁热镀锌二次连接,外防腐四油二布,.厚度检查大于500μm;针孔检查用直流电火花检漏仪,钢管按5000v电压检测防腐涂层的完整性,以不打电火花为合格。不知可不可以

本人现在设计一个小区
现小区地下室雨污水管道覆土最浅只有30公分 各位同行 大家建议一下采用什么管材可以即防腐,又抗压
现在我设计采用无缝钢管卡箍连接,内外壁热镀锌二次连接,外防腐四油二布,.厚度检查大于500μm;针孔检查用直流电火花检漏仪,钢管按5000v电压检测防腐涂层的完整性,以不打电火花为合格。
不知可不可以
免费打赏
ccm9810204
2006年08月23日 14:56:11
22楼
上面好些兄弟都对楼主的意见提出疑问
乍不见楼主出来澄清一下,也好其他的兄弟做出更合理的解答……

上面有兄弟说用管沟、明渠,个人觉得不可行,原因是密闭不好处理
回复

相关推荐

APP内打开