请教大侠: 蒸汽管道架空布置,采用牌型补偿器,设置固定点位置的确定。仅仅需要在两端固定呢?还是没两个补偿器之间就得设置一个固定点?多谢啦!
请教大侠:
蒸汽管道架空布置,采用牌型补偿器,设置固定点位置的确定。仅仅需要在两端固定呢?还是没两个补偿器之间就得设置一个固定点?多谢啦!
2楼
没兼顾0哦这么问的 一句两句给你说不清楚 LZ还是回去看看书吧
回复
3楼
应按管径来定固定支架距离,再根据管道具体布置来进行调整.两固定支架之间一定要有补偿器.
回复
4楼
两个补偿器之间设置一个固定点?
回复
5楼
首先按蒸汽管径查相关资料,确定固定支架间的距离,根据此距离布置管道及固定支架;其次根据管道的具体平面布置,确定两固定支架之间的实际距离;第三,由实际距离计算热伸长量,选择方形补偿器;第四,每一个方形补偿器的二端均各有一个固定支架,通常方形补偿器位于二个固定支架的中间位置,在安装时方形补偿器应预冷拉伸热伸长量的50%。
回复
6楼
楼主辛苦了,感谢楼主的辛勤劳动及为大家所做的贡
回复
7楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复