监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]

监理说墙里面不能有接头,那以后侧接和下进水的怎么施工呀。主要依据的是验收规范3.3.13、但是标准图集里面也是这么做的。没有穿结构的梁,梁,诶在墙的下边。监理说如果是焊接没有任何问题。

[ 本帖最后由 mawangzhuang 于 2010-12-6 23:45 编辑 ]

DSC02919.JPG

免费打赏
bugulin
2010年12月19日 16:29:35
52楼
这个要看当地了
回复
葱爆羊肉
2010年12月20日 11:36:31
53楼
螺纹连接不能暗埋,消火栓管穿楼板应加装套管,详验收规范,且顶部应高出建筑面50mm,底部与楼板底面平。不推荐焊接,不行还是管道明装,肯定没事。
回复
chongjun2000
2010年12月20日 19:44:10
54楼
后面接 后面接
回复
sunhouying
2010年12月21日 09:45:23
55楼


那不是两个箱的消火栓,那是消火栓组合柜,下面应该是放手提式灭火器的
回复
lilishark19999
2010年12月21日 10:33:15
56楼
你立管的位置有问题吧,怎么从填充墙位置上来的,施工检修都会存在问题,建议移位
回复
hitliuzj2004
2010年12月22日 11:13:39
57楼
1、丝扣接头不可以做在墙里面-移出来,几个弯头解决问题,美观问题建筑装饰专业协助处理
2、镀锌钢管不能焊接,焊接破坏镀锌层,形成原电池效应,管子坏的更快
回复
fangsir671010
2010年12月22日 11:24:12
58楼
我也这么做的,应该没问题的。
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 17:02:42
59楼
学习
回复
hujpjp
2011年01月11日 21:28:36
60楼
墙里面走会有检修问题,如果没有管道井之类的设置最好还是走墙外面