游泳池水如何加热?
liuxiaodan
liuxiaodan Lv.2
2006年02月23日 09:26:50
只看楼主

现有一396m3的游泳池,循环周期为5小时,循环水量为80m3。甲方提供50度的热水。我想请教大家,如何换热?水水板换可以吗?如何选型?加热的水和未被加热的水如何混合?压力怎么平衡?

现有一396m3的游泳池,循环周期为5小时,循环水量为80m3。
甲方提供50度的热水。我想请教大家,如何换热?水水板换可以吗?如何选型?
加热的水和未被加热的水如何混合?压力怎么平衡?
免费打赏
liuxiaodan
2006年05月19日 13:30:13
22楼
最近好象很多工程都在用热泵进行加热,不知道效果怎么样?有做过这样工程的兄弟吗?
运行情况怎么样?费用呢?听说考虑长远使用的话,比其他的更省钱哦。
回复
duoguomaoyi
2006年05月31日 23:38:00
23楼
哥们:我已做过2个330立方米的游泳池,甲方提供空调热泵热水进45度回水40度,热交换器是采用美国三TFM400列管式的,实际应用经验是数量五台,加热时间48小时,效果很好.日常加热时间是晚上22:00-06:00加到30度,白天不加热,节约电费.如有需要进请联系我:duoguomaoyi@163.com
回复
odani
2006年06月01日 14:16:51
24楼
50度的给水温度?!采用常用的水水换热是不可能的!如果能,那只是理论计算!你的回水设定温度是多少?你的班换需要做多大?初期成本投入和运行维护费用都会很高,希望我们做设计的同行做出来的东西符合些国情比较妥当。
回复
odani
2006年06月01日 14:28:17
25楼

兄弟:5台美国三TFM400列管式!!什么代价,全进口进价也要6000(市场价)!5台就是30000!,一台全进口的板式热能交换机也就13000左右,后期维护也简便,兄弟原来属于JS阿 !呵呵
回复
liuxiaodan
2006年06月03日 10:36:30
26楼

谢谢提醒~~~
我们设计的时候都会向甲方提要求的
热水温度一般不少于80度,回水考虑60度。
这样是比较合理的。
回复
quguiping
2006年06月04日 20:32:37
27楼
用地源热泵加热又如何?有谁用过说来听听?
回复
raul520zoes
2006年08月07日 16:05:22
28楼
热泵是吸收空气换热,目前最好的就是这个,但是热泵目前很贵,美国热沙龙是个比较牛的牌子,一台4W往上走,但是长期的就该选择热泵
我是深圳一家专业泳池公司做设计的,愿和我交流的加我QQ409348240(请写上你是设计泳池的)
偶也有很多不懂的,希望多交些朋友一起进步
回复
qz_sz
2006年08月09日 15:12:13
29楼

楼上的兄弟,4W往上走的是多大功率的?
回复
w8461337
2006年08月14日 14:07:12
30楼
试试板式热交换器吧
回复
c19830824
2006年08月14日 17:02:29
31楼
可以,用板换就行